阅读下一篇
【案例分析】一路漏电保护动作,影响另两路也漏电跳闸最近碰到这样一个问题,从配电房到3个车间,采用VV22电缆直埋方式,其中有100米左右是埋在一起的,最近发现,当其中一路漏电跳闸时,其它两路也会发生跳闸,RCD为南京电力高科附属工厂的漏电脉冲继电器,额定漏电动作值为350MA,额定脉冲动作值忘了,大概是20,30MA吧,以前用了8年没发生过这种情况,现在只要其中一路漏电跳闸,其它2路也会动作,并且RCD锁定,不会复位。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-12 23:48 编辑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
再有就是工程的进度,提前一天,不论是你的形象还是其他方面,都有很大的影响。
三是工程的质量,严格控制,主要是监督监理工程师去把握质量。
四是对施工考虑的前瞻性,提前做好每个施工阶段的准备工作,尽量减少问题的出现。
五是工程前期临时用电,及后期供电验收的工作,主要是技术+协调能力。
六是强弱电的申报、施工、验收等
暂时就想这么多,新手多多指教~
回复 举报