土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【案例分析】一路漏电保护动作,影响另两路也漏电跳闸

【案例分析】一路漏电保护动作,影响另两路也漏电跳闸

发布于:2011-05-12 21:50:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近碰到这样一个问题,从配电房到3个车间,采用VV22电缆直埋方式,其中有100米左右是埋在一起的,最近发现,当其中一路漏电跳闸时,其它两路也会发生跳闸,RCD为南京电力高科附属工厂的漏电脉冲继电器,额定漏电动作值为350MA,额定脉冲动作值忘了,大概是20,30MA吧,以前用了8年没发生过这种情况,现在只要其中一路漏电跳闸,其它2路也会动作,并且RCD锁定,不会复位。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-12 23:48 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    最近,其中一路跳闸后无法重合,经检查后,发现车间一中线接地,修复后此现象消失了。
    2011-06-01 22:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • tomleng
    tomleng 板凳
    这个问题对咱来说就有点大了,不管怎么样也学习了一下
    2011-05-24 20:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于SPD的设置问题

SPD的设置是否在防雷区(LPZ)交界处设置即可,按照一般的建筑,变电所进线处、室外照明、室外风机等与室外直接接触的地方设一级保护,弱电机房、消防中心等设置二级保护是否即可满足要求。(参考配电手册809页图13-20的防雷分区图),第一级选用10/350us波形的产品,第二级选用8/20us波形的产品,按照电子信息系统防雷2004版选取标称放电电流。具体问题:1.第一级是否必须选用10/350us波形,(按照手册841页四、(2))是这样要求的

回帖成功

经验值 +10