土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于SPD的设置问题

关于SPD的设置问题

发布于:2011-05-12 20:44:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
SPD的设置是否在防雷区(LPZ)交界处设置即可,按照一般的建筑,变电所进线处、室外照明、室外风机等与室外直接接触的地方设一级保护,弱电机房、消防中心等设置二级保护是否即可满足要求。(参考配电手册809页图13-20的防雷分区图),第一级选用10/350us波形的产品,第二级选用8/20us波形的产品,按照电子信息系统防雷2004版选取标称放电电流。具体问题:
1.第一级是否必须选用10/350us波形,(按照手册841页四、(2))是这样要求的
2.室外照明、室外风机也为第一级保护,是否也按照1.条标准设置选用10/350us波形
3.大多建筑是否仅为两级,按照施耐德SPD样本实例,每层的层箱设置第二级保护,中端设备箱设第三级保护,是否有必要,是否有依据。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jinchen9408
    jinchen9408 沙发
    按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343—2004表5.4.1-2选择

    [ 本帖最后由 jinchen9408 于 2011-5-13 11:40 编辑 ]
    2011-05-13 11:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • lixingbao2009
    lixingbao2009 板凳

    室外照明的也是用10/350的吗
    2011-05-13 09:38:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电所、竖井、弱电机房是否可以贴临卫生间

机房定位的设计阶段,变电所、强弱电井、弱电机房是否可以贴临卫生间的问题是不是可以这样理解:1.变电所与卫生间等潮湿房间的关系在民规4.2.1.7中有提到不应设置在其正下方,且不宜与其贴临,如贴临做无渗漏、无结露等措施。(按照这个意思是不建议贴临,实在没办法做处理也可以)2.关于竖井, 民规8.12.2.3中提到,邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。(根据这个说法,竖井是不是不能邻近卫生间呢?还有其中所提到的烟道是不是应该理解为比如厨房排烟一类的平时有热烟排出的烟道,而不是消防排烟的烟道呢?)

回帖成功

经验值 +10