土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变频器的问题

关于变频器的问题

发布于:2011-05-12 20:39:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个喷漆室,他需要恒定的气压,如果室内气压小于室外的,室外的灰尘将被挤入室内;而室内气压大于室外的,室内的漆将被吹到室外污染空气,所以需要将室内的气压控制在一个范围内。
现在在室内安装了压力传感器触头,此传感器可以将模拟信号输入到变频器内。
听说可以用变频器的内置PID可以完成自动变频,将气压控制在符合要求的范围内,所以请问各位老师如何调节和设定变频器才能实现自动变频。
我所用的是富士变频器,指的是不用人干预的情况下,完全有变频器自动完成变换频率。
在此先谢谢了。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingnangongkong
    富士的不怎么清楚,可以来电咨询下我们爱德利变频器工程师
    2013-07-05 18:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • snowdaymemory
    snowdaymemory 板凳
    谢谢了,问题解决了,谢谢十步杀一人
    2011-05-13 19:51:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问下 只画到用户进线 审图能过吗

问下,在画住宅时,能不能只画到用户进线,就是画到住户配电箱(然后画好leb、照明预埋管) 其他例如电视插座啊 电话插座啊 等一些能不能不画因为感觉就算画好,在住户自己装修时,例如他要换弱电箱的位置,那当时预埋管岂不是都白埋,需要重新自己埋,我碰到有的人在装修时连强电箱都换位置 插座都自己定位 所以我想问下只画到住户进线行不行 审图能过嘛 谢谢

回帖成功

经验值 +10