土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问下 只画到用户进线 审图能过吗
问下,在画住宅时,能不能只画到用户进线,就是画到住户配电箱(然后画好leb、照明预埋管) 其他例如电视插座啊 电话插座啊 等一些能不能不画

因为感觉就算画好,在住户自己装修时,例如他要换弱电箱的位置,那当时预埋管岂不是都白埋,需要重新自己埋,我碰到有的人在装修时连强电箱都换位置 插座都自己定位

所以我想问下只画到住户进线行不行 审图能过嘛 谢谢

全部回答(2 )

  • huajx001
    呵呵,作为设计,只要没出现理论上的失误,应该都是对的..
    至于进户内设计到什么地方为止,要看别人给你的要求了.
    如果是楼宇设计,到进户箱止也是常见的,图审也能通过,但有一点要注意,必须要设计总开,.分空开有没有,文字说明即可.
    如果是精装的楼宇,当然越细越好.
    2011-05-12 23:01:12 来自 PC 评论 举报
  • 呆宝小小
    ………………没人给小弟说说嘛
    2011-05-12 22:09:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。