土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 预作用系统的一些疑问

预作用系统的一些疑问

发布于:2006-04-29 11:07:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位:预作用系统一定要设空压机吗?怎样选择空压机?另外,预作用系统一般采用什么喷头,用普通湿式自喷的闭式喷头可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ax2003
    ax2003 沙发
    设置空压机是为了让管道中充满一定压力的气体呀
    2006-04-29 15:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • zjf2002
    zjf2002 板凳
    请你先回答预作用系统设空压机的目的?
    我再详细的回答你的问题
    2006-04-29 11:27:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池取水高度大于6m,求解决办法!!

我现在做的一个项目,市政只有一路进水,由于建筑规划容积率很高(6.50),地下室外墙推红很少,最大的地方只有4m,室外没有办法设置消防水池,而本建筑的地下一层,地下二层不能做消防水池(一个是荷载1000T,一个是没有位置),所以现在消防水池设置于地下三层,水池低标高为-12.30m,设计上采取的措施是专设室外消防泵及室外专用消防管网.控制要求是,火灾时,正常情况下由市政管道供水,一旦市政断水,打开室外消防泵,向室外消火栓供水,消防车从室外消火栓上取水,供室外消防用水量.大家说可行否??若不可行,请给建议.(审图公司说不理想)

回帖成功

经验值 +10