阅读下一篇
消防水池取水高度大于6m,求解决办法!!我现在做的一个项目,市政只有一路进水,由于建筑规划容积率很高(6.50),地下室外墙推红很少,最大的地方只有4m,室外没有办法设置消防水池,而本建筑的地下一层,地下二层不能做消防水池(一个是荷载1000T,一个是没有位置),所以现在消防水池设置于地下三层,水池低标高为-12.30m,设计上采取的措施是专设室外消防泵及室外专用消防管网.控制要求是,火灾时,正常情况下由市政管道供水,一旦市政断水,打开室外消防泵,向室外消火栓供水,消防车从室外消火栓上取水,供室外消防用水量.大家说可行否??若不可行,请给建议.(审图公司说不理想)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
我再详细的回答你的问题
回复 举报