发布于:2006-04-29 10:01:29
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
我现在做的一个项目,市政只有一路进水,由于建筑规划容积率很高(6.50),地下室外墙推红很少,最大的地方只有4m,室外没有办法设置消防水池,而本建筑的地下一层,地下二层不能做消防水池(一个是荷载1000T,一个是没有位置),所以现在消防水池设置于地下三层,水池低标高为-12.30m,设计上采取的措施是专设室外消防泵及室外专用消防管网.控制要求是,火灾时,正常情况下由市政管道供水,一旦市政断水,打开室外消防泵,向室外消火栓供水,消防车从室外消火栓上取水,供室外消防用水量.大家说可行否??若不可行,请给建议.(审图公司说不理想)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报