发布于:2006-04-29 10:01:29
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
我现在做的一个项目,市政只有一路进水,由于建筑规划容积率很高(6.50),地下室外墙推红很少,最大的地方只有4m,室外没有办法设置消防水池,而本建筑的地下一层,地下二层不能做消防水池(一个是荷载1000T,一个是没有位置),所以现在消防水池设置于地下三层,水池低标高为-12.30m,设计上采取的措施是专设室外消防泵及室外专用消防管网.控制要求是,火灾时,正常情况下由市政管道供水,一旦市政断水,打开室外消防泵,向室外消火栓供水,消防车从室外消火栓上取水,供室外消防用水量.大家说可行否??若不可行,请给建议.(审图公司说不理想)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
bluebirdgd
沙发
我和消防局的人说了,他说,消防时,我什么水都要,即使你有室外消火栓,紧急状态下,他也要从消防水池吸水,按照他的意思就是,只要你设置了消防水池,你就要考虑消防车取水口.那你的消防水池吸水高度就不能大于6m,他还例举了北京一个火灾现场,说到后面,消防车是在臭水沟取水灭火的.没有条文是推不倒他的,郁闷呢,苍天呀!!!
2006-04-29 18:05:29
赞同0
-
saerka_rock
板凳
你就说我这个系统不需要给消防车预留取水口,无所谓自吸高度超过6米的说法
2006-04-29 15:44:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报