土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池取水高度大于6m,求解决办法!!

消防水池取水高度大于6m,求解决办法!!

发布于:2006-04-29 10:01:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在做的一个项目,市政只有一路进水,由于建筑规划容积率很高(6.50),地下室外墙推红很少,最大的地方只有4m,室外没有办法设置消防水池,而本建筑的地下一层,地下二层不能做消防水池(一个是荷载1000T,一个是没有位置),所以现在消防水池设置于地下三层,水池低标高为-12.30m,设计上采取的措施是专设室外消防泵及室外专用消防管网.控制要求是,火灾时,正常情况下由市政管道供水,一旦市政断水,打开室外消防泵,向室外消火栓供水,消防车从室外消火栓上取水,供室外消防用水量.大家说可行否??若不可行,请给建议.(审图公司说不理想)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bluebirdgd
    bluebirdgd 沙发
    我和消防局的人说了,他说,消防时,我什么水都要,即使你有室外消火栓,紧急状态下,他也要从消防水池吸水,按照他的意思就是,只要你设置了消防水池,你就要考虑消防车取水口.那你的消防水池吸水高度就不能大于6m,他还例举了北京一个火灾现场,说到后面,消防车是在臭水沟取水灭火的.没有条文是推不倒他的,郁闷呢,苍天呀!!!
    2006-04-29 18:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    你就说我这个系统不需要给消防车预留取水口,无所谓自吸高度超过6米的说法
    2006-04-29 15:44:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

别墅消防卷盘前为什么要加倒流防止器?

我们做了很多北京的别墅,北京市消防局要求在每个别墅内加消防卷盘,我们也知道这条规定,但是审图公司要我们在小房卷盘前加倒流防止器,为什么?

回帖成功

经验值 +10