土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问闭式冷却塔水质处理问题
请问是仅对补水进行处理还是要对循环水也要进行处理?

全部回答(3 )

  • jinzping
    3楼您还做广告呀!另外请问外循环水长时间运行,铜管外面结垢要不要处理?
    2006-07-18 16:46:18 来自 PC 评论 举报
  • 方舟水冷
    闭式冷却塔由两个循环组成:一个外循环,一个内循环。
    1.内循环水为软水,需要通过软化器对水进行软化,以达到水质要求。
    2.外循环水由于不与内循环水相接触,只通过铜管外壁进行热交换。是普通水,无需进行水处理,只需要在运行一阶段之后将水槽内的外循环水更换一次就行。

    方舟水冷设备有限公司
    销售工程师 李一天 敬上
    联系方式:13914117889
    邮箱:beatusangle@126.com
    网址:www.fan-zhou.com

    欢迎来电咨询!