发布于:2006-04-29 06:51:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
《工业与民用建筑供配电手册》P175
求短路附近的三个并联电机等效电流启动倍数:
Kstm’=∑(Kstm.Prm)/∑Prm=(4.9x253x0.79+2x6.4x556x0.9)/(253x0.79+2x556x0.9)
其中Kstm为电机启动倍数,Prm为电机功率分别为253、556、556kW,Kstm’为等效电流启动倍数
请问在公式中出现的0.79、0.9为什么值?在书中哪里能查到?
谢谢!!!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报