土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教短路计算的电机冲击负荷问题

请教短路计算的电机冲击负荷问题

发布于:2006-04-29 06:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《工业与民用建筑供配电手册》P175
求短路附近的三个并联电机等效电流启动倍数:
Kstm’=∑(Kstm.Prm)/∑Prm=(4.9x253x0.79+2x6.4x556x0.9)/(253x0.79+2x556x0.9)
其中Kstm为电机启动倍数,Prm为电机功率分别为253、556、556kW,Kstm’为等效电流启动倍数
请问在公式中出现的0.79、0.9为什么值?在书中哪里能查到?
谢谢!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • thch19
    thch19 沙发
    是三版的,一般电机参数为功率,这题例外!
    2006-05-03 20:03:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhao123456
    zhao123456 板凳
    这原本是例题,老兄咋只看中间,不看题目的前半截(我只有二版,你的是三版吗)?
    2006-04-30 07:37:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流屏的配电

直流配电和交流配电在计算和画图时有什么区别?比如事故照明,正常时交流供电市电故障时切换到直流供电,直流配电屏内的元件应怎样选择?

回帖成功

经验值 +10