【讨论】5层每层10000平方的商场排烟问题一个5层高的多层商场,每层10000多平方,分成3个防火分区。因为每层的建筑布置基本一样,现在准备每个防火分区做一个排烟竖井,每个防火分区划分为20个200方左右的防烟分区,每个防烟分区设置一个排烟口,在顶层设排烟风机。现在有几个问题向各位大侠请教一下:1.一个防火分区有接近4000平方,一个分区一个竖井是否足够?我平时做地下车库排烟,一个4000方的防火分区一般做两台风机。2.建筑高度有23.80m,而且每个防火分区面积较大,走管比较长,在顶层设风机风压会不会不够,是否每层单独做一台风机比较好?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积。
建筑类别 每个防火分区建筑面积(平方米)
一类建筑 1000
二类建筑 1500
地下室 500
注: (1) 设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设
置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。
(2) 一类建筑的电信楼,其防火分区允许最大建筑面积可按本表增加50% 。
5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
5.1.3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。
5.1.4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。