土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】5层每层10000平方的商场排烟问题

【讨论】5层每层10000平方的商场排烟问题

发布于:2011-05-11 22:05:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个5层高的多层商场,每层10000多平方,分成3个防火分区。因为每层的建筑布置基本一样,现在准备每个防火分区做一个排烟竖井,每个防火分区划分为20个200方左右的防烟分区,每个防烟分区设置一个排烟口,在顶层设排烟风机。现在有几个问题向各位大侠请教一下:
1.一个防火分区有接近4000平方,一个分区一个竖井是否足够?我平时做地下车库排烟,一个4000方的防火分区一般做两台风机。
2.建筑高度有23.80m,而且每个防火分区面积较大,走管比较长,在顶层设风机风压会不会不够,是否每层单独做一台风机比较好?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • mqlxyy
    mqlxyy 沙发
    这个问题我也遇到过
    2014-11-01 11:22:01

    回复 举报
    赞同0
  • happy9236
    happy9236 板凳
    tangchaoyhl 发表于 2011-5-18 17:31 如果是防烟分区2000的话那风机得多大啊,2000*120=2400000,这个风机估计直径都得3米 以上吧,哈哈,简直是 …你这算的有问题吧!应该是20个防烟分区中最大的防烟分区的面积乘以120
    2014-07-24 17:28:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:如何确定送新风管上侧送风口的大小?很急,谢谢大家。

现在我已经知道要补充的新风量的大小,然后通过进风口的速度可以求出送新风管径的大小,但是将送风管布置在厨房各个功能区的时候,不是要在送风管的下面开一个小小的侧送风口的吗?这个侧送风口的大小是如何确定的?隔多远设置一个侧排风口?速度有没有要求?总送风量经过侧送风口的时候,怎么知道有多少风量从那个侧送风口排出去了呢?表达得不是很清楚,请大家谅解,此问题是我作毕业设计遇到的,希望有人能出来解答下,不胜感激!

回帖成功

经验值 +10