发布于:2011-05-11 19:20:11
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
系统为2台满液式双螺杆冷水机组,制冷量无级调节。
进入调试阶段,实际末端负荷是小于2台冷水机组制冷量的,但甲方要求同时使用两台进行调试,劝说不听。后分别设置出水温度10度和11度,然后开机,运行一定时间,出水温度降到7~8度,压缩机自动卸载,此时进水温度约为10.5度,卸载后出水温度迅速上升到10.5,压缩机卸载后冷冻水温度上升很快,甚至升到略微高于进水温度,然后进水温度重新走回到略高于出水温度并且十分接近,出水温度上升至12~13度,机器故障灯亮起,故障显示为“压缩机内置保护”。
而后,保持冷冻水出水温度设定值不变,开启单台进行调试,同样,压缩机卸载后冷冻水温度上升很快,甚至升到略微高于进水温度,然后进水温度重新走回到略高于出水温度并且十分接近。
请帮忙分析,为何:卸载后冷冻水出水温度会急剧上升?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
wpl0111
沙发
你得机组也是选大了吧 用一台主机 就够用了啊
2011-10-10 10:30:10
赞同0
-
ydkt_chen
板凳
哎,看了楼主的遭遇实在无语了。。。不是因为客户不讲理,是因为楼主的技术。。。做设备调试的怎么对自己家的设备如此不了解呢。哪家公司的?这样下去该公司就快灭了
2011-09-14 13:08:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报