土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压侧无功补偿需要换算吗?

高压侧无功补偿需要换算吗?

发布于:2011-05-10 21:31:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天有人和我说低压侧如果不进行无功补偿,在高压侧进行补偿会增加补偿容量,因为低压侧无功功率需要换算到高压侧,也没给我解释清楚,有人可以给我解释一下吗,我没有理解?
因为就我原来的理解,低压侧就地补偿可以减少无功功率的传输,但是并不知道还有折算一说,高低压同站布置的话,除了会加大变压器容量,增加进线电缆截面外,我不知道为什么会折算到高压侧会增加补偿容量,有没有同学可以来讨论一下,解释解释啊。

感谢wuchiqun。
那有没有负荷计算,高低压无功需要换算一说,请各位赐教了


[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zzq.7891719
    zzq.7891719 沙发
    高压与低压都需要算,高压主要用在降压站多些,在高压上补偿用得设备少些。
    2011-08-12 22:45:12

    回复 举报
    赞同0
  • killazy
    killazy 板凳
    自己再顶起来
    2011-05-11 22:58:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高压电机电流反馈信号的问题

我项目有台960kw高压电机,我高压开关柜到电机有电流反馈信号,用的是2.5mm2的线,估计距离有个500m左右,到现场之后电流信号几乎为0.电机额定电流为64.8A,启动电流由200A左右。用钳形电流表在现场夹电流启动电流只有0.5,电流互感器变比为100/5。因以前出现过此类情况,随即并了4跟2.5的线,可还是一样现场没有电流信号

回帖成功

经验值 +10