关于高压电机电流反馈信号的问题

发布于:2011-05-10 21:18:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我项目有台960kw高压电机,我高压开关柜到电机有电流反馈信号,用的是2.5mm2的线,估计距离有个500m左右,到现场之后电流信号几乎为0.电机额定电流为64.8A,启动电流由200A左右。用钳形电流表在现场夹电流启动电流只有0.5,电流互感器变比为100/5。因以前出现过此类情况,随即并了4跟2.5的线,可还是一样现场没有电流信号

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xflichun
    xflichun 沙发
    问题解决了,我们从高压柜上面的电流表引4-20ma电流信号引到现场。问题迎刃而解。可是为什么4-20ma没有什么衰减了
    2011-05-11 19:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电流信号电缆太长,一是电缆阻抗大了,二是电缆芯线间的绝缘电阻和电容作用的分流,到现场表上电流肯定不准了。
    装个电流变换器,变成4~20mA的信号吧。