关于膨胀阀调节问题,希望哪位前辈能指点一下,在线等!一台食用菌生长的库房,要求6度,现在一直在12度左右不怎么下来!后来知道膨胀阀被人调过了,膨胀阀丹佛斯的,调节杆被一工人逆时针旋转到底(杆子是往外出来的)高压是14公斤,低压是3多点,我以为是氟少了,加了3公斤氟,(没什么效果)。后来就是一同事说膨胀阀调过了,我就爬到风机后面把调节杆正时针旋转了好几圈。(杆子基本上进去了)压缩机高压直接上升到23公斤还多(吓死我了),压控保护停机,我又把氟收出来了3公斤左右的样子,膨胀阀又逆时针回了一圈,