发布于:2011-05-09 20:12:09
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
一台食用菌生长的库房,要求6度,现在一直在12度左右不怎么下来!
后来知道膨胀阀被人调过了,膨胀阀丹佛斯的,调节杆被一工人逆时针旋转到底(杆子是往外出来的)
高压是14公斤,低压是3多点,我以为是氟少了,加了3公斤氟,(没什么效果)。
后来就是一同事说膨胀阀调过了,我就爬到风机后面把调节杆正时针旋转了好几圈。(杆子基本上进去了)
压缩机高压直接上升到23公斤还多(吓死我了),压控保护停机,
我又把氟收出来了3公斤左右的样子,膨胀阀又逆时针回了一圈,
现在高压15,低压还是3公斤的样子,温度降到11度,很慢很慢!
请问给位制冷前辈,我下部该怎么做?温度一定要到5度的,不然菇就长不好了
还有这膨胀阀顺时针调,通过膨胀阀的制冷剂是变快还是变慢了?小弟在线等~
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
renzhaobao
沙发
阀开度小了?系统冷媒多了?压力上升了?费解???
2012-03-07 20:34:07
赞同0
-
cuimoon
板凳
热力膨胀阀以调节供液量与负荷相匹配为目的,使供入的液量到蒸发器出口处能全部蒸发掉。它以检测蒸发器出口处制冷剂的过热度为信号来调节供液量。
2012-03-07 15:42:07
赞同0
加载更多回复 举报
热力膨胀阀的调整:
面对调整杆,顺时针旋转,回气过热度增加,反之减小。调整时,以旋转一圈为最大调整值(可分别调1/4、1/2、3/4、1圈)。每次调整后,机组要运行20分钟以上,使工况稳定,然后观察是否满足使用条件。如扔不满足要求,可以进行第二次调整,直至工况适合。
安装注意事项:
1.感温包应安装在蒸发器回气管路的水平段上,幷与回气管路有良好的接触。要避免热风或热辐射对感温包的影响。感温包不应该安装在靠近管接头、阀门或其他连接部件处,以免影响感温包和回气管直接的传热,造成反应滞后。
2.外平衡管应在感温包的下游,并从回气管的顶部引出。
回复 举报