有关消防的一些问题

发布于:2011-05-09 11:47:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我想请教一下,如果建筑物里已经设置了消火栓系统了,在什么样情况下还需要设灭火器?还有,一个小仓库设了消火栓,但位于一个县里没有市政管网,是否还需要设水泵接合器?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 路过
    路过 沙发
    高规7.6.9 高层建筑的灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。
    建规8.1.6 除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设置灭火器;住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定。
    2012-06-20 14:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • yazisheng
    yazisheng 板凳
    需要设置 两个系统不是相干的!
    2011-06-09 17:33:09