消防双立管管径

发布于:2011-05-09 00:09:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在做一个一类商住楼,住宅部分采用双立管双栓,单体的室内消防用水量 30L/S,那我住宅部分采用双立管双栓,消火栓给水管是否可以用DN100的,还是要用DN150的。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 沙发
    不错
    2013-08-15 13:25:15

    回复 举报
    赞同0
  • bodhi_li
    bodhi_li 板凳
    最好 用DN150
    规范上规定流速不易大于2.5米每秒
    DN100的 流速 快4米每秒了
    不是很合理。
    2011-05-13 17:13:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多