土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高密度聚烯双壁波纹管排水管使用说明2

高密度聚烯双壁波纹管排水管使用说明2

发布于:2006-04-27 17:47:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
六、管道水力计算
6.0.1高密度聚烯双壁波纹管排水管道管壁的粗糙系数规定为n=0.009,考虑到接头及管件连接处的水力损失,系统水力损失计算可采用粗糙系数n=0.010。
6.0.2排污水时管道在设计充满度下,最小设计流速不低于0.6m/s,排放雨水或合流时,管道在满流时不低于0.75m/s。
七、管道敷设
7.1一般规定
7.1.1管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管道在车行道下管顶覆土厚度一小于0.7米。
7.1.2管道应直线敷设,需利用柔性接口折线敷设时,管道每个承接口处相对转角一般情况下不得大20。
7.1.3排水管道工程可同槽施工,但应符合一般排水管同槽敷设设计、施工的在关规定。
7.1.4管道穿越铁路、高等级道路路堤及有障碍的构筑物时,应设置钢筋混凝土、钢、铸铁等材料制作的保护套管,套管内径应大于波纹管外径200mm以上,管道与套管之间的端部处空间用填料填塞。]
7.1.5管道基础的埋深低于建(构)筑物基础底面时,管道不得敷设在建(构)筑物基础下地基扩散角受压区以内。
7.1.6地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区,施工时应采取降底地下水位的措施,防止沟槽失稳。地下水位应降至槽底最低点以下0.3m~0.5m方可进行管道安装。回填的全部过程中,不得停止降低地下水。
7.2沟槽
7.2.1沟槽槽底净宽度,宜按管外径加0.6m确定,以便于人工在槽底作业为宜。
7.2.2开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基面。基设计标高以上0.2m~0.3m的原状土应予保留,禁止扰动。铺管前用人工清理至设计标高,不得挖设计标高以下。如果局部超挖或发生扰动,不得回填泥土,可换填10mm~15mm天然级配的砂石料或中、粗砂并整平夯实。
7.2.3雨季施工,应尽可能缩短开槽长度,做到成槽 快,回填快,做好防泡槽的措施。一旦发生泡槽,应将水排除,把受泡的软化土层清除,换填砂石料或中粗砂,做好基础处理。
7.2.4人工开槽时,宜将槽上部混杂土,槽下部良质土分开堆放,以便回填用。堆土不得影响管沟的稳定性。
7.2.5槽底埋有不易清除的块石、碎石、砖块等物质时,应铲除至设计标高以上0.2m,然后铺垫天然及配砂石料,面层铺上沙土整平夯实。
7.2.6槽底不得受浸泡或受冻。
7.3基础
7.3.1管道基础设计,采用垫层基础。对一般的土质地段,基底只需铺一层砂垫层,其原子度Ho为0.1m;对软土地基,槽底又处在地下水位以下时,宜铺垫一层砂砾或碎石,其厚度不小于0.15m,碎石粒为5mm~40mm,上面再砂垫层(中、粗砂)厚度不小于50mm,垫层总厚度Ho不小于20mm,Ho如表7.3.2。
7.3.2管道基础型式及管基有效支承角2a应依基础地质条件、地下水位管径及埋深等条件确定,可参照表7.3.2。
7.3.3管道基础垫层应按设计要求铺设,厚度不得小于设计规定。7.3.4基础垫层,应夯实紧密表面平整。管道基础在接口部位,应挖预留凹槽,以便接口操作,参见图7.3.4,长L约为400~600mm深h约为50~100mm,宽B约为管外径的1.1倍。凹槽在接口完成后,随即用砂填实。
7.3.5开槽后,对槽宽、基础垫层厚度、基础表面标高、排水沟畅通情况、沟内是否有污泥、杂物、基层有无扰动等作业项目,分别进行验收,合格后才能进行安排。
7.4管道安装
7.4.1管道安装一般均可采用人工安装。安装时,由人工抬管道两端传给槽底施工人员。明开槽,槽深大于3m或管径大于400mm和管道,可用非金属绳索溜管,使管道平稳的放在沟槽 管位上。严禁金属绳索勾住两端管口或将管道运自槽边滾抛入槽 中。混合槽或支撑槽,因支撑的影响宜采用从槽的一端集中下管,在槽底将管道运至安装位置进行安装。
7.4.2承插口管安装应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安排。
7.4.3管道长短的调整,可用手据切割,但断面应垂直平整,不应有损坏。
(1)接口前,应先检验胶圈是否配套完好,确认胶圈安放位置及插口应插入承口的深度。接口作业所用的工具,见表7.4.4。胶圈接口作业项目的施工工具表表7.4.4
(2)接口作业时,应先将承口的内工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物,并涂上润滑剂,然后立即将插口端的中心以准承口的中心轴线就位。
(3)插口就位后插入承口。可在管端部设置木档板,用撬棍使被安装的管道沿着对准备的轴线徐徐插入承口内,逐节依次安装。de>400mm的管道可用柔性缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具,严禁用施工机械强行推顶管道插入承口。
(4)用哈夫件时,先将连体胶圈套上一根管端,翻起外侧的边缘,将另一根管对正靠紧,放下胶圈,套进肋槽,再将哈夫件安好,均匀紧好螺栓,不得缺装。
7.4.5雨季,应打取措施防止管材漂浮。可先回填土到管顶一倍管径以上的高度。管道安装完毕尚未还土时,一旦遭到水泡,应进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如发生位移、漂浮,拔口现象,应返工处理。
7.5管道修补
7.5.1管道敷设后,受意外因素发生局部损坏,当损坏部位的长或宽不超过管周长的1/12时,可采取修补措施。修补方法:
1、管道的外壁发生局部或较小部位裂缝或孔洞在20mm以内时,可先将管内水排除,用棉纱将损坏部位清理干净,然后用环已酮刷基面后,涂刷耐水性能好塑料粘合剂。从未使用的管道相应部位取下相似开头小的板材,进行粘接,用土工布包缠固定,固化24小时后即可还土。
2、管道的外壁损坏部位呈现管壁破碎或长100mm以内孔洞时用刮刀将破碎的管壁或孔洞完全 剔除,剔除部位周围50m以内用环已酮清理干净,刷耐水性能好的塑料粘合剂;再从相同管材相应部位取下相当损坏面积2倍的弧形板,内壁涂粘接剂扣贴在损坏部位,用铅丝包扎固定,如图所示。如果管外壁有助将损坏部位周围50mm以内的波纹去除、刮平,采取上述相同方法补救。
7.5.2管道铺设完后,发生超出7.5.1限定的损坏范围时,应将损坏的管段或整根管道更换,重新铺设。
7.6管道与检查井的连接
7.6.1管道与检查井的连接,宜采用柔性接口也可采用承插管件连接。
7.6.2要求不高时可直接砌进检查井壁中。
7.6.3管道与检查井的衔接,为保证管材或管件与检查井壁结合良好不漏水,可采用中介层作法。在管道与检查井相接部位的外表面预先做好用聚乙烯粘接剂、粗砂做成的中阶层,然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内,如图7.6.3所示。中阶层的作法:先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净,然后均匀地涂一层塑料粘接剂,紧接着再上面甩撒一层干燥的粗砂,固化10-20分钟,即形成表面粗糙的中介层。中介层的长度视管道砌入 检查井内的长度而定。通常可用240mm。
7.6.4管道与检查井的衔接亦可采用预制混凝土外套环,加橡胶圈的结构形成。如图7.6.4所示。混凝土外套应在管道安装前预制好,外套环的内径应根据管材的外径尺寸确定。外套环的混凝土强度不低于C15级,壁厚不小于50mm,厚度不小于240mm。先将管道插口部位套上胶圈,并将管材此端插进混凝土外套环,混凝土外套环与井壁间用水泥砂浆砌筑。
7.6.5检查井底板基础,应与管道基础层平缓顺接。
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高密度聚烯双壁波纹管排水管使用说明

四、材料4.1管材质量4.1.1设计所迁用的管材,就符合国家标准和行业标准。具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书,并应标明生产厂家、规格和生产日期。4.1.2管材的物理机械性能应符合下列规定:密度:950kg/m3~970kg/m3密度弹性模量:≥800MPa;拉伸屈服强度:≥20MPa;4.1.3压力排水管道的最小内压强度在230C条件下应不于0.2MPa。但重力流管道作闭水试验时要求不小于1.5m水头即可。

回帖成功

经验值 +10