土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 供热主管道管径问题

供热主管道管径问题

发布于:2011-05-09 07:41:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某工程建筑面积14000平方、住宅六层共11个单元低温热水地板辐射采暖。主管道从楼房中间地沟进入往两面分,一边六个单元、一边五个单元,管径都为175——》150——》125——》100——》末端为DN80。本人觉得管径有点大了、是否可以采用DN125逐步降幂排列。请高手指点。谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cxdr
    cxdr 沙发
    回沙发的贴:首先表示感谢!该楼共11个单元、一梯两户的六个单元、一梯三户的五个单元、从中间进户可以看成一栋五个单元的;一栋六个单元的。
    2011-05-09 10:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • fan4994
    fan4994 板凳
    这个问题不是很清楚,这么大的面积是住宅用,具体使用辐射地板的面积也没有。
    真的不好算量。
    2011-05-09 09:04:09

    回复 举报
    赞同0