土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关低压变压器母排的问题

有关低压变压器母排的问题

发布于:2011-05-08 18:54:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器负荷情况:2台1600kVA的变压器是暗备用方式运行,当一台故障时,由另外一台通过母联开关带动故障变压器的负荷。
现场发现到货变压器母排是单相一片125x10的铜排,低压柜母排是单相2片100x10的母排,就是说变压器出线比低压柜的母排小。查母排载流量125x10在25°~40°环境温度下是2650A~2150A,请问该变压器母排是否能在其中一台变压器故障的情况下带全负荷运行呢?会不会出现母排出力不能满足要求的情况?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tyc_198
    tyc_198 沙发
    箱变内变压器引出端子至低压柜部分的母排有没有明确的规定,是应该执行低压成套设备的标准还是变压器的标准?盲区呀!!!现在的变压器厂家全利用国标的这一盲区在期骗用户,可又没有具体的标准来制约他们,如何是好?

    [ 本帖最后由 tyc_198 于 2011-9-8 18:49 编辑 ]
    2011-09-08 18:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • leinz
    leinz 板凳

    变压器低压铜母线选用一般参照GB5273,1600KVA变压器的额定电流是2339A,参考GB5273 中10*100额定载流量是2000A,12.5*125的载流量是3150A,也就是说铜母线的电密基本取2A/mm^2,由此推断10*125铜母线的载流量在2500A左右,所以厂家制造是符合国家标准的;另外说明一点由于变压器制造的结构限制,低压线圈是不可能选用2-2*100母排作为引出线,当然低压母线选用10*125TMR ,然后在与开关柜侧出配合时候在转换为2-10*100TMR,这样的连接方案是合理的;
    2011-05-10 18:13:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】变压器高低压侧电缆选型计算过程是否正确

高压侧选择两根3×185mm^2的三芯交联聚乙烯绝缘船用电缆,计算过程如下:--------------------------------------------------------------------------------Transformer 4000 kVA, 3 phase, 4160VFull Load Current (FLC) is3 Phase KVA=(Volts×Amps×√3)/1000

回帖成功

经验值 +10