土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】变压器高低压侧电缆选型计算过程是否正确

【请教】变压器高低压侧电缆选型计算过程是否正确

发布于:2011-05-08 18:33:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压侧选择两根3×185mm^2的三芯交联聚乙烯绝缘船用电缆,计算过程如下:
--------------------------------------------------------------------------------
Transformer 4000 kVA, 3 phase, 4160V
Full Load Current (FLC) is
3 Phase KVA=(Volts×Amps×√3)/1000
I=(3 Phase KVA×1000)/(Volts×√3)=(4000×1000)/(4160×1.732)=555A
Wire Size =555×125%=693.75A
(对于支路电缆允许载流量不小于回路电流的125%,对于变压器的主回路是否也有这样的要求?)
Per Table 310.71 (Temperatures of 90°C), the conductor must be 2×350kcmil or 2×185〖mm〗^2
Insulated Three-Conductor Copper Cable rated 2×395=790A
--------------------------------------------------------------------------------

低压侧选择27根300mm^2的单芯交联聚乙烯绝缘船用电缆(每相9根),计算过程如下:
--------------------------------------------------------------------------------
Transformer 4000 kVA, 3 phase, 600V
Full Load Current (FLC) is
3 Phase KVA=(Volts×Amps×√3)/1000
I=(3 Phase KVA×1000)/(Volts×√3)=(4000×1000)/(600×1.732)=3849A
Ambient Temp. is 40°C, Correction Factor is 0.82
Wire Size = (3849×125%)/0.82=5867A
(对于支路电缆允许载流量不小于回路电流的125%,对于变压器的主回路是否也有这样的要求?)
Per Table 310.16 (75°C terminals [110.14(C)(1)(b)]), the conductor must be 9×600kcmil or 9×300〖mm〗^2
Insulated Single Conductor Copper Cable rated 9×690=6210A
--------------------------------------------------------------------------------

麻烦帮我看看计算过程是否正确?

对于支路,导体的载流量要大于负载最大电流的1.25倍。
变压器输入输出端对导体载流量有什么要求?
变压器的输出端接在开关柜中的一个2500A的主断路器,请问计算导体的载流量应该按变压器的最大输出电流计算还是按照负载的主断路器的额定电流计算?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 19:07 编辑 ]

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • youmeyer
    youmeyer 沙发
    学习.
    2011-05-14 15:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • lxgnw820915
    lxgnw820915 板凳
    已知配变二次压,测得电流求千瓦。

    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。

    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。

    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。

    电压等级三万五,一安五十五千瓦。
    2011-05-14 13:17:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:变电站的并联电容器为什么成套装置里会有串联电抗器???

变电站的并联电容器为什么成套装置里会有串联电抗器???[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:41 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10