求教:变电站的并联电容器为什么成套装置里会有串联电抗器???
求教:变电站的并联电容器为什么成套装置里会有串联电抗器???
变电站的并联电容器为什么成套装置里会有串联电抗器???
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:41 编辑
]
发布于
2011-05-08 14:32:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
lgdq123
我们用电容器做补偿用,在成套设备中电容的上方要串接电抗器的作用是为了避免谐波于电容器发生串并联谐振,造成写谐波的放大。使电容器发生过电流。主要是为了保护电容器的作用 。为了避免三次 五次 或者多次谐波造成谐振的发生,对于三项设备而言,为了避免五次谐波于电容器发生谐振,我们串接7% 6% 还有的厂家会做出5.5%的电抗器,对于单项设备主要产生三次谐波,为了抑制三次谐波发生谐振,我们串接14,8% 的电抗器,有的还会串接12%的电抗器。但是在选择电抗器百分比的时候,我们要充分的考虑电容器的耐压和电抗器的耐流。上面这些都是为了保护电容器而选择的电抗器的百分比,他们只能吸收少量的谐波电流,大部分的谐波电流还是去了变压器测。假如你想是为了吸收更多的谐波电流的话,串接电抗器的百分比要发生变化,电容器和电抗器的接线方式也要发生变化,我是专门做补偿和谐波治理的,可以长联系13633315641
2011-05-14 18:09:14
来自 PC
评论
举报
zhimiao2014
学习了,各位,谢谢了