电压等级10Kv,现在开关柜KYN28-12,有2台。一台柜子下面有2台变压器(10/0.4,1250KVA)并列运行;另一台高压柜下带一台变压器(10/0.4,1250KVA),因为负荷分配和项目扩产的原因,这台变压器再和另外两台变压器并联。
问题来了,某天某时,这两台高压柜同时跳闸,另外的配电中心的高压进线柜和3台高压电机(10KV)未跳闸。查询微机保护记录,B相过流I段跳闸,故障录波如下,大家给把把脉吧,不是干继电保护的,向大家请教学习中,谢谢。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:19 编辑 ]
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报