土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】大家看看这个保护跳闸的原因

【求助】大家看看这个保护跳闸的原因

发布于:2011-05-08 17:45:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电压等级10Kv,现在开关柜KYN28-12,有2台。一台柜子下面有2台变压器(10/0.4,1250KVA)并列运行;另一台高压柜下带一台变压器(10/0.4,1250KVA),因为负荷分配和项目扩产的原因,这台变压器再和另外两台变压器并联。
问题来了,某天某时,这两台高压柜同时跳闸,另外的配电中心的高压进线柜和3台高压电机(10KV)未跳闸。查询微机保护记录,B相过流I段跳闸,故障录波如下,大家给把把脉吧,不是干继电保护的,向大家请教学习中,谢谢。
2011-05-06_13-11-04_709.jpg

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:19 编辑 ]

2011-05-06_13-11-04_709.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • chengzcb
    chengzcb 沙发
    最好把接线图发上来,这样便于分析。
    2011-06-02 14:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • sbfmpl
    sbfmpl 板凳
    来向大家学习。。。。。
    2011-05-31 15:03:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

功率因数角??

为什么大家在做继保试验的时候,要报电压与电流之间的夹角调到30°(电压超前或者滞后)呢?调成其它角度可以吗???还有一个问题,现场给35kB高压进线送电了(还没带负载,电流有3A),但继保装置上显示的有功功率、无功功率以及功率因数都是负数,这是为什么呢?更换了电压接线之后,都能显示正数了,但有一相的无功功率为零(我查看继保中的角度,显示此相的电流与电压同相位的)。求高手解答!!!

回帖成功

经验值 +10