土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 功率因数角??

功率因数角??

发布于:2011-05-08 12:14:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
为什么大家在做继保试验的时候,要报电压与电流之间的夹角调到 30°(电压超前或者滞后)呢?调成其它角度可以吗???
还有一个问题,现场给35kB高压进线送电了(还没带负载,电流有3A),但继保装置上显示的有功功率、无功功率以及功率因数都是负数,这是为什么呢?更换了电压接线之后,都能显示正数了,但有一相的无功功率为零(我查看继保中的角度,显示此相的电流与电压同相位的)。求高手解答!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dengfeng84
    dengfeng84 沙发
    1、产生负数是因为电压或电流的线接反了
    2、 无功功率为0是因为电压和电流不存在夹角,sin0°等于0啊

    不知道我回答的正确不,求高手给正解
    2011-05-25 21:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • dengfeng84
    dengfeng84 板凳
    微机保护一般在调试的时候电压和电流的夹角一般都设置为30°,这个时候功率因数刚好为0.866.
    2011-05-25 21:06:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。