楼梯间正压送风和前室正压送风风机风压

发布于:2011-05-08 11:23:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
红宝书和 参考书均指出 若风量和管道尺寸一致时,楼梯间正压送风 和前室正压送风所选的
风机压头比较时,前者小。理由是楼梯间逐渐风量变小。
但是没有考虑到楼梯间正压送风时,每隔几层有一个局部阻力。而前室送风没有,因为前室的风口是
常闭的。考虑到局阻的数量级大于沿程阻力,应该二者的压头基本一致。不知道大家如何理解?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dddinglihua
    dddinglihua 沙发
    上次碰到一个项目也是按每米估算的,想来确实不太可取。研究研究红皮书先
    2012-09-28 11:58:28

    回复 举报
    赞同0
  • zknyloo
    zknyloo 板凳
    俺根据红宝书严格计算加压风机风压:
    在等风量、同样的风道尺寸、送风口风速相同的情况下,若防烟楼梯间余压值25Pa,前室余压值50Pa,则楼梯间加压送风和前室加压送风所选的风机压头比较,前者稍大;主要在于楼梯间加压送风机的压出管设置了止回阀、余压值之差,以及LZ所说的情况“虽然楼梯间的风道的风量是逐渐减小,但相对的楼梯间增加了额外的局阻”。
    在等风量、同样的风道尺寸、送风口风速相同的情况下,若防烟楼梯间余压值30Pa,前室余压值40Pa,则楼梯间加压送风和前室加压送风所选的风机压头比较,基本一致。
    2012-01-16 17:13:16

    回复 举报
    赞同0