土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】排烟送风补风系统,可以向二个防火分区分别送风补风吗?
一地下车库,A,B两分防火分区,设一个送风补风系统,分别向两个防火分区送风补风,A区火灾时,关闭B区支管向A区送风补风。B区火灾时相反,这样设计可以吗?不行则违反哪条规范?

全部回答(8 )

  • xiefang6668
    两个防火分区可以公用一个送风补风系统,但要采取相应的措施,加装防火阀,考虑消声问题。最终要的是风机要按两个防火分区总的补风量计算。
    2011-05-23 16:47:23 来自 PC 评论 举报
  • nt8710
    有理有据,解决方案也好
    2011-05-19 08:22:19 来自 PC 评论 举报