DL/T404中接地回路热稳电流达到额定值的87%DL/T404中规定10kV开关柜的接地回路在做热稳定试验时,其试验电流值应等于柜体(主回路)额定热稳定电流的87%,比如:型号为KYN27-12(Z)/1250-31.5kA的中置柜,其热稳定电流值为31.5kA,则其接地回路的热稳定电流值为31.5kA*87%=27.405kA,显然,这样将要使用较大截面的接地铜排。而实际上,现有成套厂都没有严格按87%来做(都不同程度的降低标准),而电力局老是这样要求,(最近因为申请鉴定,在资料审查时,又提出这个问题)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.送电时假设断路器已经合上;
2.停电时断路器还没有分开;
基于上述的假设;要求在操作隔离开关的时候(会产生拉弧)的故障点要确保在真空断路器的下端头,这样可以起用
真空断路器的过流保护;
这样就有了上述的隔离开关操作顺序;