请教!高压柜上下隔离开关操作顺序?

发布于:2006-04-27 13:54:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一般高压柜如GG-1A(F)、XGN2-10等上下隔离开关都有操作顺序,如:停电时,先分下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关,后分上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关;送电时相反,先合上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关,后合下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关。对于馈电柜这样操作是没有疑问的。那么对于电源进线柜和联络柜上下隔离开关操作顺序又怎样呢?似乎应与馈电柜相反才对?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    电网运行式有规定的,这个规定式在考虑综合误操作的可能和危害的实际情况而依据相关标准制定的
    2007-12-24 10:42:24

    回复 举报
    赞同0
  • sushibo4321
    sushibo4321 板凳
    我觉的关键是要搞清楚供电局规定的这种操作顺序有什么好处;
    1.送电时假设断路器已经合上;
    2.停电时断路器还没有分开;
    基于上述的假设;要求在操作隔离开关的时候(会产生拉弧)的故障点要确保在真空断路器的下端头,这样可以起用
    真空断路器的过流保护;
    这样就有了上述的隔离开关操作顺序;
    2007-12-24 09:46:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DL/T404中接地回路热稳电流达到额定值的87%

DL/T404中规定10kV开关柜的接地回路在做热稳定试验时,其试验电流值应等于柜体(主回路)额定热稳定电流的87%,比如:型号为KYN27-12(Z)/1250-31.5kA的中置柜,其热稳定电流值为31.5kA,则其接地回路的热稳定电流值为31.5kA*87%=27.405kA,显然,这样将要使用较大截面的接地铜排。而实际上,现有成套厂都没有严格按87%来做(都不同程度的降低标准),而电力局老是这样要求,(最近因为申请鉴定,在资料审查时,又提出这个问题)。