土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ DL/T404中接地回路热稳电流达到额定值的87%

DL/T404中接地回路热稳电流达到额定值的87%

发布于:2006-04-27 13:41:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
DL/T404中规定10kV开关柜的接地回路在做热稳定试验时,其试验电流值应等于柜体(主回路)额定热稳定电流的87%,比如:型号为KYN27-12(Z)/1250-31.5kA的中置柜,其热稳定电流值为31.5kA,则其接地回路的热稳定电流值为31.5kA*87%=27.405kA,
显然,这样将要使用较大截面的接地铜排。
而实际上,现有成套厂都没有严格按87%来做(都不同程度的降低标准),而电力局老是这样要求,(最近因为申请鉴定,在资料审查时,又提出这个问题)。
这个问题要怎样来解释),请教啊!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 551532500
    551532500 沙发
    谁能提供DL/T404谢谢!
    2008-09-28 14:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhang626
    zhang626 板凳
    以下是引用hkshaochanggen在2006-04-27 15:35:53.0发表的内容:
    这个87%或者86。7%是如何得出的:
    按中性点不接地系统在最大运行方式下两相异地短路的短路电流





    上网三年,见过的最好网站“视频教程网”
    2007-03-14 23:16:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KYN28型中压开关柜生产厂家名称

各位大虾: 小弟刚接触电气行业,有很多不懂的东西,希望能够得到大家的帮助,在此先谢谢了! 目前,我们单位正在寻找KYN28中压开关柜的生产厂家,不知国内这种形式的开关柜有哪几家做的比较大比较好呢?请帮忙多说几家。万分感谢!

回帖成功

经验值 +10