土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 五星级酒店总统套房设计为全空气变风量还是风机盘管加新风好?

五星级酒店总统套房设计为全空气变风量还是风机盘管加新风好?

发布于:2011-05-08 08:06:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
五星级酒店总统套房设计为全空气变风量系统好吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kobewade2008
    kobewade2008 沙发
    现在酒店的总统套房一般都是采用风机盘管+新风的。主要是由于层高的限制以及为了施工的方便。
    2011-05-10 14:43:10

    回复 举报
    赞同0
  • friendmagic
    friendmagic 板凳
    至于随负荷变化调节风量这就更是问题了。风量下限受到最低卫生新风量和舒适度的影响,加上由于大部分系统不并不像电子厂房或信息机房类大风量系统,本身就采用机器露点或者超过6度的大温差送风,导致室内换气次数本身就较小,这就进一步压缩了可调的限度。最终还是要通过冷水或者冷媒的控制,否则很可能是对能源的一种浪费。造成温度夏季的低失控。
    2011-05-10 11:29:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多