土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求救,实验事故!

求救,实验事故!

发布于:2006-04-27 11:38:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是一个湖南科技大学建筑环境专业的大三学生,昨天制冷实验,做家用空调模拟,我用模拟控制电路模拟了CPU复位,但是我离开后,老师发现压缩机大量冒白烟(雾),应该是R22泄露,到底是怎么回事?会不会烧压缩机?烧压缩机什么现象?2R11B3R225A是什么压缩机,价格在什么范围?

紧急求助,谢谢大家回答。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wanhaixin521521
    我也一直认为压缩机没有坏,不过试验老师前几天找我的电话号码,我告诉他了,他也没有和我联系。
    我一直纳闷,阀门都没有关死,怎么会出现管道开裂?是不是“冰堵”,我想是不是干燥剂失效了,造成毛细管冰堵?
    大家讨论一下!


    停机后很久都在冒,一直到冷媒全部跑掉,应该也没有太大关系吧?
    谢谢回答!
    2006-05-23 20:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • ktchenggang
    ktchenggang 板凳
    如果是运行中管道开裂冒出白雾,那没什么大问题。时间短压缩机不会烧,只是冷媒泄漏。将开裂处从新焊好就没事了。只要焊口不是你焊的,冷媒系统不是你做的那就不是你的责任! 
    2006-05-23 10:50:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选设备求助

我做毕业设计到选设备这一块儿了,怎么选?还有我没有设备资料?希望得到帮助.如空调器啊.散流器.空调器里面的一些东西.还有阀门.消声器等等.

回帖成功