一幢二层学生食堂,每层面积为2530M2,总体积为26000M3,由学校泵房统一供水(设屋顶水箱,无市政供水),是否要设消防栓,若设消防栓的话,岂不是还得在屋顶设消防水泵,那是不是该用水流控制的那种?
两层均设有室内排水沟,我本想二层排水沟的污水通过沟内设一地漏排至排水立管,再经立管排至底层排出管到隔油池,但甲方想二层经立管排至一层室内排水沟,再由一层排水沟直接排至室外.规范上有一条"室内排水沟与室外排水管道连接处应设水封装置“,我知道如果是管道要设水封装置就用存水弯,可这个水封装置应是怎么做我想不出来。
该工程主体高10.45M,再加个水箱大概有4,5米的样子吧,要不要设防雷啊?
小妹刚开始做这行,还请大家赐教,谢谢!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
排水沟可以利用管道接到室外污水管,水封做法可用存水弯,也可用水封井。