发布于:2003-02-19 21:00:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
广东一市级客运中心,高46米,地下室发电机房设CO2气体灭火,但消防批文中说按规范要求,变配电房和空调机房也要设气体灭火。本人很迷惑,不知他们依据什么规范有此要求?
  • michael-li
    michael-li 沙发
    中华人民共和国国家标准

    建筑设计防火规范

    GBJ16—87(2001修订版)
    第8.7.5条* 下列部位应 设置气体灭火系统 : 六、 其他特殊重要设备室。