关于只对地下室加压送风

发布于:2011-05-06 09:41:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一工程,只对地下室加压送风,风机直接布置在地下室内,无通风机房,用的是SWF非消防风机。用风管直接穿楼梯间墙,设单层百叶下送。并设70度防火阀。另有一处做法是风机布置在另一防火分区,分管水平穿过防火分区,其余做法同上。
实际上与做机械补风系统相同,没见过这种机械加压送风的方式。

哪位知道这种方式的做法依据吗?是否只对地下室加压送风可以这样做,那么加压送风口设280度熔断器是什么原因呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    解答的不是很清楚
    2017-04-14 09:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • chenyu2007818
    chenyu2007818 板凳



    直灌式做法不是不可以,但非消防风机置于地下室内,且加70度防火阀,风口为单层百叶。就让人无法理解了。做加压送风的目的是地下室火灾时人逃生用的,这样火灾时,风机都停了,阀门都关了,还如何送风。