土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯正压送风管穿其他区域,请教!附图

楼梯正压送风管穿其他区域,请教!附图

发布于:2011-05-05 16:44:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图 加压送风风机位置.jpg
这是高层裙房楼梯间的加压送风,这个项目的其他同功能的风机和取风口同时放到楼梯间。这个楼梯可能因为外立面或其他原因,取风口设到了现在这个位置,我想知道其他城市是否可以这样设计,同时想问如果可以这样设计风机可以改到前室嘛,规范上有相应依据嘛,需要什么保护嘛?我看到的相关条文只有:09措施4.10.5 改建工程中,不具备竖井条件时,楼梯间可用直灌式加压送风系统....但这个项目不是改造。

[ 本帖最后由 lhtdfeng 于 2011-5-16 08:42 编辑 ]

加压送风风机位置.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • leo_wei
    leo_wei 沙发
    国内的做法很少有把加压风机放到前室或者楼梯间的,虽然消防规范上没有相关的禁止条文,但是在以往项目中获得消防局通过的案例不多。在新加坡,通常作法是把加压风机放在楼梯间/前室里面的。
    2011-05-14 15:50:14

    回复 举报
    赞同0
  • lhtdfeng
    lhtdfeng 板凳
    旁边的小管也是送风风道,不会短路。大家说的阀门熔断温度作为送风70度合理。
    2011-05-13 09:21:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火阀280°关闭后的问题

突然想到个问题,排烟系统中,排烟风口及对应排烟支管的280°防火阀,在烟气温度达到280°时自动关闭,但是排烟风机还要在280°时转30分钟,那会不会造成排烟主管为负压呢?

回帖成功

经验值 +10