空调水系统中压力表量程如何定?
空调水系统中压力表量程如何定?
空调水系统中压力表量程如何定?
例如在一个小型的中央空调系统中,冷冻水系统最大压力为(最大压力点在水泵出口)0.2MPa,在系统中的水泵前后安装的压力表量程选用多大合适,水泵前后的压力表是否一样?
谢谢!
发布于
2006-04-26 20:55:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
aetvc
你选用一个0.6MPa的就可以啦。
因为在小的水系统空调里,机子里都会有一个0.6MPa的安全阀,所以系统压力不会超过0.6MPa.