土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水处理厂设初沉池问题(UCT工艺)

污水处理厂设初沉池问题(UCT工艺)

发布于:2006-04-26 20:11:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小弟在做毕业设计,采用UCT工艺,考虑到脱氮除磷,没有设置初沉池(进水BOD、COD都不高),不过导师建议应设置初沉池,这样可以去除SS,减轻后续处理构筑物的负担,初沉池只是去除的不溶性大分子有机物物,还能将大分子有机物降解成小分子有机物,对后面的脱氮除磷是有利的,而且还可以通过增加污水在初沉池的停留时间,创造厌氧环境,在从二沉池中回流部分污泥到初沉池! 以增加脱氮除磷效果,请问各位高手这样是否可行,如可行,应如何设计?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • changweizhou
    changweizhou 沙发
    不要设,这里碳源不足.SS=200,在UCT工艺中不能设,我正在做UCT工艺中试.
    2007-12-13 21:47:13

    回复 举报
    赞同0
  • xujingcheng
    xujingcheng 板凳
    补充一下,我的SS是200,不设初沉池的话对后续处理有影响吗?多大?
    2006-04-27 09:37:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多