急求:高层住宅地下室做人防排水如何处理?
急求:高层住宅地下室做人防排水如何处理?
我现在正在做一个高层住宅,人防办要求甲方将地下室做成常6级人防.但人防规范上说,生活污水不得进入防空地下室,请高手指点如何处理,你们有没有遇到过类似的情况或项目.
发布于
2006-04-26 17:10:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
fanxuemei1980
我们做的人防地下室都没有遇到这样的情况,有很多情况的:
1.首层为商铺,可在商铺天花内拐弯,拐到地下室的范围外下地排出;
2.首层为架空层,也可以参照上面的做法;
3.首层也为住宅,那可以在地下室顶板处增加夹层,或类似的措施。
2008-06-01 15:21:01
来自 PC
评论
举报
yhtphoenix
本人正在做一个1000平米左右的跳水馆,建筑高度18米,不知道通风换气次数如何确定,请高手指教.