S11-1600kVA变压器配置FZRN16A-12R/630-20真空负荷开关,熔断器为高分断熔断器,额定电流125A。运行中,变压器温升为36度(上层油温度69度,环境温度33度),熔断器上端温度44度,下端温度45度(三相情况相同), 瓷管部位的温度为106度
请高手判定,这样运行安全不?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dfdz_xieyongjun
    给个数据,谢了
    2011-05-10 10:02:10

    回复 举报
    赞同0
  • dfdz_xieyongjun
    选用的是真空负荷开关,高分断熔断器。查询中的一篇文章说,瓷管温度为120度时,“估计不会有问题”。
    2011-05-06 08:08:06