规范里说了一大篇东西,是不是说在12~18层普通住宅的一台消防电梯兼客梯和另一台客梯可由一组消防双电源供电?
大伙说下

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yellow365
    yellow365 沙发
    可以呀 规范写的很清楚 但注意 3点
    1、双电源箱要设在消防电梯机房
    2、两路电源应用NH电缆
    3、双电源箱普通电梯支路应设切非
    2011-05-06 03:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • maihaixiong
    maihaixiong 板凳
    有人说不行啊。。。。。。。。。烦
    2011-05-05 21:07:05

    回复 举报
    赞同0