土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论:关于热回收主机节能问题

讨论:关于热回收主机节能问题

发布于:2011-05-05 13:29:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近看到好多关于热回收主机的文章,制冷的同时可以回收热量产生热水(40--45度)。
但这样冷媒在冷凝器进出口的温度必然提高,主机的效率就会降低,这样还会节能吗?

请专家讲解一下。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • garyzl
    garyzl 沙发
    高品位热能比较少,如同鱼和熊掌不可兼得,热回收热水温度高,水量大,只有1点可以做到,提高压缩机排气温度,意味着耗能大大增加,如果不提高排气温度和排气压力,只能适量收取热水,控制热水量和控制热水温度,可以略微提高机组性能。
    2011-05-16 14:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • santo
    santo 板凳
    制冷的同时可以回收热量产生热水(40--45度)-----这个温度太低!一般都做到55℃~60℃。热水回水温度越高,压缩机的压力也就越大。这就是做热回收的关键技术所在。
    2011-05-06 11:45:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:关于中央空调中水泵变频节能的问题?

最近看了一些文章,关于水泵变频节能的。大多数都说是节能的,但还有一些说水泵是节能了,可导致主机能耗上升了,整个系统是不节能的。请各位大侠讲解一下,我有些不清楚。

回帖成功

经验值 +10