最近看到好多关于热回收主机的文章,制冷的同时可以回收热量产生热水(40--45度)。
但这样冷媒在冷凝器进出口的温度必然提高,主机的效率就会降低,这样还会节能吗?

请专家讲解一下。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • garyzl
    garyzl 沙发
    高品位热能比较少,如同鱼和熊掌不可兼得,热回收热水温度高,水量大,只有1点可以做到,提高压缩机排气温度,意味着耗能大大增加,如果不提高排气温度和排气压力,只能适量收取热水,控制热水量和控制热水温度,可以略微提高机组性能。
    2011-05-16 14:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • santo
    santo 板凳
    制冷的同时可以回收热量产生热水(40--45度)-----这个温度太低!一般都做到55℃~60℃。热水回水温度越高,压缩机的压力也就越大。这就是做热回收的关键技术所在。
    2011-05-06 11:45:06

    回复 举报
    赞同0