土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水池灯的配电 急!

水池灯的配电 急!

发布于:2006-04-26 15:16:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一水池有水池灯共12个,每个80W,采用分离式变压器(220V/12V)供电,该怎样配电呢?看了原来的设计是把12个灯连成一个回路,采用3*2.5的导线,审图的意见是:低压侧(12V)电流为100A,导线太小,请各位给点意见,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xwy
    xwy 沙发
    请问楼上的,超低压不能有接地线出自哪本规范呢,请明示,谢谢!
    2006-07-11 15:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • yangfan925
    yangfan925 板凳
    在水池边上设置变压器.最好分4个回路,选2X6的线.再说你选3线的违反规范了
    超低压不能有接地线
    2006-06-21 11:06:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆载流问题

请问单芯240平方的YJV电缆走桥架100米左右的距离负荷500A有问题吗?在线等大家回音

回帖成功

经验值 +10