供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
现在有个电盘,主要是冰水机和水泵等.其中单相符合比较小,目前设计的总进线为6(1*240)+4(1*120).我想问因为单相的负荷不大,我能否将总进线改为6(1*240)+2(1*120)+1*50.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句-
lnhldlwj
沙发
肯定不能用啊,因为240平方的电缆在30摄氏度时的安全载流量只有495(查手册)。其实电缆长度与载流量是没有关系的,只与压降有关,可以不考虑这些。选择2(3X150)就一点问题没有了。
2009-04-28 12:05:28
赞同0
-
lxx297537449
板凳
240一根如散热不好会发热严重,电缆使用寿命会缩短,本人以为最好选用2根据3*150比较合适,
2009-04-27 19:58:27
赞同0
加载更多回复 举报
看起来投资大点但损耗也会小点,使用寿命长点,总的价值会更好些.
回复 举报