土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷开关与隔离开关相似

负荷开关与隔离开关相似

发布于:2011-05-05 09:01:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。从结构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点),但它可用来开闭电路,这一点又与断路器类似。然而,断路器可以控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流,或者开断过负荷电流,所以只用于切断和接通正常情况下电路,而不能用于断开短路故障电流。但是,要求它的结构能通过短路时间的故障电流而不致损坏。由于负荷开关的灭弧装置和触头是按照切断和接通负荷电流设计的,所以负荷开关在多数情况下,应与高压熔断器配合使用,由后者来担任切断短路故障电流的任务。负荷开关的开闭频度和操作寿命往往高于断路器。
负荷开关的优点是价格较低,多用于10千伏以下的配电线路,其灭弧方式有空气、压气式、SF6和真空灭弧等几种。随着科学技术的不断发展,负荷开关的种类和质量都有所增加和提高。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负荷开关的一点问题

我是新手,很多东西都不会,在这里向各位长辈请教了。首先是负荷开关的短路关合电流,百度百科是这么说的:额定短路关合电流  是指合闸时短路电流的绝限能力,辟如开关上表明额定短时关合电流(峰值) 50kA ,当外界线路短路时而你把闸合上去,这时开关受合闸短路电流而跳闸,如果这个瞬间短路电流没有超过50KA,触头灭弧有效。如果超过瞬间50KA触头灭弧不保证,就会拉弧或造成热元件失效等。但我在想短路的情况下不是要分闸,使得故障点尽快分离出去以免扩大影响范围,为什么短路了还要合闸?而且合闸了还让他跳闸?负荷开关不是不能开断短路电流吗?

回帖成功

经验值 +10