二类高层楼梯间及电梯前室是否需要增加烟感探测器

发布于:2011-05-04 16:09:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB500116-98火灾自动报警系统设计规范
1.jpg
2.jpg
根据以上两条二类高层楼梯间电梯前室算是单独的探测区域,应设置火灾探测器。
3.jpg
但附录D中并没有要求,二级火灾自动报警系统加火灾探测器。并且高规中也没有相关规定。
求讨论。。。。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • breeze168
    breeze168 沙发
    我觉得那里是在防火门后面,是个独立区域,加上那边易燃物品也比较少,没必要设置
    2016-08-13 16:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • l13591991255
    l13591991255 板凳
    电梯前室应该设置,但楼梯间没必要。楼梯间单独划分探测区域只是说如果你设置,楼梯间要单独为一个探测区域。并不是说你一定要设置。就像他说走道要单独划分探测区域,并不一定所有建筑的走道都要设置探测器。
    2011-05-04 23:19:04

    回复 举报