土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜主母线选择

配电柜主母线选择

发布于:2011-05-04 16:05:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一用户变压器2000KVA,主母线选择用双片TMY-100*10,可以吗?运行电流应该够了,不知热稳定是否满足,另主母选择还需注意什么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sun19870127
    sun19870127 沙发
    谢谢,学习啦!
    2013-08-22 08:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • zcwlx
    zcwlx 板凳
    标准答案:
    变压器低压侧应按环境温度选母线.过载系数取1.25,母线温度校正系数取0.887,
    标准写法为:3X[2X(125X10)]+1(125X10)
    2011-05-04 18:50:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】电容器柜老是坏掉,求分析原因?

先发几张图,看不清楚!前几天刚换了两台接触器!客户又打来电话说电容器柜断路器爆了,老工程师过去看了一下,说电压高,有430V左右,把变压器调了一下,现电压为380V,把烧坏的断路器和接触器换下来,断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。请朋友们帮忙分析分析!

回帖成功

经验值 +10