阅读下一篇
锤击沉管灌注桩事故原因分析及处理,2000西安建筑科技大学基础公司 王建平 某七层砖混结构住宅,基底埋深-2.8m。地基处理采用锤击沉管灌注桩,桩径400mm,桩长10m,桩距1.2m,呈梅花形布桩。该工程桩基于1998年5月竣工,共用桩1 500多根。桩端以承载力较高的粉质粘土层④为持力层。地下水位埋深为4.20~4.65m。 随机抽取5根有问题的桩进行开挖检验,发现有4根桩中间存在严重夹泥、断裂和缩颈等缺陷。[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 06:26 编辑