土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 锤击沉管灌注桩事故原因分析及处理,2000

锤击沉管灌注桩事故原因分析及处理,2000

发布于:2011-05-04 11:08:04 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
西安建筑科技大学基础公司 王建平

某七层砖混结构住宅,基底埋深-2.8m。地基处理采用锤击沉管灌注桩,桩径400mm,桩长10m,桩距1.2m,呈梅花形布桩。该工程桩基于1998年5月竣工,共用桩1 500多根。桩端以承载力较高的粉质粘土层④为持力层。地下水位埋深为4.20~4.65m。
随机抽取5根有问题的桩进行开挖检验,发现有4根桩中间存在严重夹泥、断裂和缩颈等缺陷。

[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 06:26 编辑 ]

1.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • sccbjs
    sccbjs 沙发
    锤击沉管灌注桩事故原因分析及处理
    2011-07-25 06:26:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某办公楼沉管灌注桩工程事故分析与处理,2000

厦门市工业设计院 汤德英 提要 详细介绍了某办公楼沉管灌注桩基础的设计、工程桩的测试结果,对工程桩的质量事故原因进行了分析,并介绍了静压预制桩补强方案和补强效果。 关键词 沉管灌注桩 静压预制桩 补强[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 06:30 编辑 ]