土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 某办公楼沉管灌注桩工程事故分析与处理,2000

某办公楼沉管灌注桩工程事故分析与处理,2000

发布于:2011-05-04 11:00:04 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
厦门市工业设计院 汤德英

提要 详细介绍了某办公楼沉管灌注桩基础的设计、工程桩的测试结果,对工程桩的质量事故原因进行了分析,并介绍了静压预制桩补强方案和补强效果。
关键词 沉管灌注桩 静压预制桩 补强

[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 06:30 编辑 ]

1.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sccbjs
    sccbjs 沙发
    办公楼沉管灌注桩工程事故分析与处理,2000
    2011-07-25 06:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • sccbjs
    sccbjs 板凳
    办公楼沉管灌注桩工程事故分析与处理,2000
    2011-07-25 06:31:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沉管灌注桩基倾斜事故的鉴定与处理,2006

珠海市房屋安全鉴定所 刁学优 提要 介绍了沉管灌注桩基不均匀沉降导致某群楼严重倾斜的事故。对在深厚淤泥上新回填较厚土层的软土地基而言,其详勘应按规范的有关要求进行。选择桩型时应注意适用条件,尽可能不用沉管灌注桩。但无论桩型如何,单桩承载力和工程桩长均应通过试桩确定,必要时,尚应验算桩基沉降变形。沉桩时应以最后贯入度控制为主,以免因短桩导致的不均匀沉降过大而造成工程事故。 关键词 软土地基 沉管灌注桩 不均匀沉降 有效摩擦力 最后贯人度 纠偏