土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 泥浆护壁成孔灌注钢筋笼问题

泥浆护壁成孔灌注钢筋笼问题

发布于:2011-05-04 06:39:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工现场发现桩钢筋笼短了,设计为通长,实际长度约为桩长的2/3,桩底部岩层较好,桩有效桩长约25m,混凝土已浇,无法再接长,请问各位这样有问题吗?
以前做过一人工挖孔桩,设计为通长,后因为施工难度大,与设计院协商改了原长的2/3,桩基规范中也有钢筋笼不能小于桩长的2/3.
请大虾指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shenyongqiang111
    这个估计真没人敢随便给你改
    2011-05-04 08:52:04

    回复 举报
    赞同0
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    建筑地基基础设计规范
    第8.5.2条
    7.配筋长度:
    3)坡地岸边的桩、8度及8度以上地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋。

    “。。。桩底部岩层较好,。。。”,为嵌岩端承桩,因此应通长配筋。

    个别一、二根,请设计认可或许可以。
    至于说你以前的经验,有设计院同意不按规范做,那只有二种可能:该设计院有技术水平,或无技术水平。
    2011-05-04 08:48:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于混凝土构件节点的配筋问题,望各位多多指导

我是在校大学生,对于课本的学习一直有几点不明确的。其中就是关于混凝土构件节点的配筋问题。是不是节点的配筋都是按照构造进行配筋的,比如梁和柱的连接。还有牛腿住的配筋也令我很郁闷。大家有没有什么心得或者什么建议。谢谢啦

回帖成功

经验值 +10